Главная > Раздел: Электротехническое оборудование, КИПиА

Схемы управления и защиты насосной станции и насосов


Схема защиты насоса.
Схемы защиты и управления насосами с контроллером МП ЭК — 153 защищают насос в следующих аварийных ситуациях:
- Токовая перегрузка; к.з.; асимметрия фаз; обрыв фаз;
- Недонапряжение; перенапряжение; нарушение чередования фаз;
- Длительный сухой ход; срабатывание аварийного контакта или датчика сухого хода;
Управляющая функция МП ЭК - 153:
- Автоматические режимы работы: водоподъем/дренаж, с функцией включения резервного насоса;
- Управление насосом по датчикам уровня/давления;
- Контроль и индикацию рабочего тока, коэффициента мощности, питающего напряжения;
- Контроль и индикацию аварийных состояний насоса и датчиков;
- Автоматическое повторное включение и блокировку насоса при частых аварийных пусках.
Электрическая схема насосной станции.
Схема насосной станции водоподъема-дренажа на контроллере МП ЭК-153 обеспечивает:
- Автоматические режимы работы: водоподъем/дренаж, с функцией включения резервного насоса;
- Управление насосами по датчикам уровня/давления;
- Контроль и индикацию рабочего тока, коэффициента мощности, питающего напряжения;
- Контроль и индикацию аварийных состояний насосов и датчиков;
- Автоматическое повторное включение и блокировку насосов при частых аварийных пусках.
- Защиту двигателей насосов в любых аварийных ситуациях.
Все схемы можно скачать бесплатно на нашем сайте

Контакт: Напылова Наталья Петровна
Сайт: http://www.zprom.ru
Город: Краснодар

email: связаться с автором

Добавить в «избранное»

Объявление размещено: 06.09.2017





Обратная связь (задать вопрос, отправить предложение).
© Все Для Промышленности - Станки, Оборудование, Инструмент.